  集中型馈线自动化模式 集中型馈线自动化是指通过配电主站和配电终端的配合,借助通信网络,将故障后的配电终端信息汇集到配电主站,由配电主站对各种故障信息进行研判,实现配电线路的故障定位、故障隔离和恢复非故障区域供电的馈线自动化处理模式。可分为全自动和半自动2种实现方式: 全自动方式:线路出现故障后,配电主站通过快速收集区域内配电终端的信息,判断配电网运作时的状态,集中进行故障识别、定位,配电主站根据故障处理策略自动完成故障隔离和非故障区域恢复供电。 半自动方式:线路出现故障后,配电主站通过收集区域内配电终端的信息,判断配电网运作时的状态,集中进行故障识别、定位,由人工介入完成故障隔离和非故障区域恢复供电。 按供电区域划分属于A+、A类、B类区域的供电线路,馈线自动化处理模式应采用主站集中型馈线自动化方式来进行故障处理。 “三遥”自动化终端优先采用光纤通信方式,配置一条具备自愈功能的专线通道或网络通道,配电自动化光纤通信终端宜采用工业以太网交换机。对已实现光纤通信的三遥终端线路采用集中型馈线. 集中型馈线自动化设备建设配置方案 1.1.柱上开关配置方案: 新建柱上开关按弹簧储能型柱上断路器建设,柱上断路器额定电流630A,短路电流容量不应低于20kA;断路器可实现电动手动操作,能实现就地及远方分、合闸操作。断路器配置PT,接线形式为VV接线,可采集线电压及提供工作电源。内置A、C两相CT和零序CT;开关控制回路电压与储能电压相同,采用直流24V电压;断路器具有自动化信号输入/输出接口;10kV断路器需提供至少2常开2常闭开关位置辅助触点、SF6气压低、机构未储能等报警与闭锁节点;各遥测、遥信及电源用专用插头(防水、防尘)与FTU连接。 对不具备自动化接口的老旧柱上开关,按上述柱上开关配置原则来更换。 (1) 开关配置双侧PT方案:柱上开关开关电源侧及负荷侧各配置一台单相PT,双PT 采用V/V 接线VA,适用于线路分段开关、联络开关。 (2)开关配置单侧PT方案:柱上开关配置一台电源侧PT,变比10/0.22,容量不小于500VA,适用于变电站出线)新建开关柜(环网柜)应满足自动化设备接入的条件,具备配置要求: 1) 开关柜对应每段母线应配备一个PT 间隔,双PT 采用V/V 接线) 开关柜开关和刀闸位置接点、开关本体故障和异常信号硬接点应引出至转接端子排,以便配电自动化终端采集; 3) 开关柜配备配电自动化终端室和通信设施室,分别安装配电自动化终端和光纤通信设备; 4) 开关柜配备电动操作机构、三相CT(A、B、C 三相或A、C、零序)、电源PT 等部件,并满足配电自动化终端接口要求。 (2)现有开关柜改造方案 1) 现有开关柜依据使用年限不同,可采取改造和整体更换的方式来进行馈线自动化改造,对于运行年限5 年内且具备自动化改造条件的开关柜,直接加装电动操作机构、三相CT(A、B、C 三相或A、C、零序)、电源PT、配电自动化终端; 2) 对于运行年限5 年以上开关柜,开关长期较少动作,操作机构较容易卡塞,或现场不具备自动化改造条件,暂可不进行自动化改造,可结合开关柜基建改造时,再进行整体更换; 3) 现有开关柜加装电动操作机构应不影响开关原有性能,优先选用原开关柜生产厂商的设备。 (3)互感器参数配置要求 单相CT 技术方面的要求:单绕组,变比600/5,容量不小于5VA,精度10P10 级; 消弧线圈接地和不接地系统零序CT:变比100/5,容量不小于5VA,精度10P5 级。 小电阻接地系统零序CT:单绕组,变比100/1,容量不小于5VA,精度10P5 级。 1.3.终端配置方案 (1)三遥FTU配置方案 a. 三遥FTU具备遥测、遥信、遥控三遥功能采集柱上开关的电压、电流遥测信号,开关位置、设备告警等遥信信号,并能执行主站发出的遥控命令控制开关进行分合闸。 b. FTU能够准确的通过柱上开关在线路中作用配置相应的保护功能和自动化功能,可检测、判别瞬时故障和永久故障,判别相间短路、单相接地等故障,故障类型及相关信息主动上报主站。 c. FTU具备光纤和无线M 自适应以太网口及本地维护口,支持IEC60870-5-101 和IEC60870-5-104 通信规约,支持远程维护。 d. 工作电源优先采用PT 取电方式,后备电源宜采用蓄电池供电, 提供控制、操作及通信电源。蓄电池容量应满足工作电源掉电后,可维持配电终端及通信模块正常工作8 小时。 (2)三遥DTU配置方案 a. 三遥DTU具备遥测、遥信、遥控三遥功能采集环网柜的电压、电流遥测信号,开关位置、设备告警等遥信信号、并能执行主站发出的遥控命令控制开关进行分合闸。 b. DTU能够准确的通过柱上开关在线路中作用配置相应的保护功能和自动化功能,可检测、判别瞬时故障和永久故障,判别相间短路、单相接地等故障,故障类型及相关信息主动上报主站。 c. DTU具备光纤和无线M 自适应以太网口及本地维护口,支持IEC60870-5-101 和IEC60870-5-104 通信规约,支持远程维护。 d. 工作电源优先采用PT 取电方式,后备电源宜采用蓄电池供电, 提供控制、操作及通信电源。蓄电池容量应满足工作电源掉电后,可维持配电终端及通信模块正常工作8 小时。 2 集中型馈线自动化故障处理案例分析 主站集中型馈线自动化实现过程:变电站出线开关配电终端设置保护定值,保护功能投入,当线路故障时,保护动作,出线开关跳闸;线路其余分段/分支开关配电终端设置保护定值,保护功能退出,只投入过流告警功能,当线路故障时,故障电流流经的故障点上游所有配电终端均向主站上送过流告警信号。配电主站根据变电站出线开关的保护动作信号及开关变位信号启动FA馈线自动化策略,根据配电终端上送的过流告警信号,完成故障定位,再通过全自动/半自动式故障解决方法,完成故障区域隔离,及非故障区域恢复供电。集中型馈线自动化故障处理典型案例如下: 2.1.断路器出口故障 馈线自动化处理过程:如图所示区间出现故障时,断路器S1保护动作跳闸,主站根据S1的保护动作及开关分闸信号,启动FA策略,判定S1~A1之间区域出现故障,完成故障定位;主站遥控断开A1开关,实现故障区域隔离;无上游恢复供电方案,不做处理;主站遥控合上A9或者A6开关,恢复故障下游供电,故障处理结束。 关于下游恢复路径,是根据其剩余容量的大小,优先选择剩余容量大的恢复路径。如果恢复路径开关挂有检修牌拒动时,则不会将其列在恢复路径中。 2.2.母线故障 馈线自动化处理过程:如图所示区间出现故障时,断路器S1保护动作跳闸,主站根据S1的保护动作及开关分闸信号,启动FA策略;主站根据A1开关上送的过流告警信号,判定A1~A2之间区域出现故障,完成故障定位;主站遥控断开A1、A2开关,实现故障区域隔离;主站遥控合上S1,恢复上游供电;遥控合上A9或者A6开关,恢复故障下游供电, 故障处理结束。 2.3.电缆故障 馈线自动化处理过程:如图所示区间出现故障时,断路器S1保护动作跳闸,主站根据S1的保护动作及开关分闸信号,启动FA策略;主站根据A1、A2开关上送的过流告警信号,判定A2~A3区域故障,完成故障定位;主站遥控断开A2、A3开关,实现故障区域隔离;主站遥控合上S1,恢复上游供电;遥控合上A9或者A6开关,恢复故障下游供电,故障处理结束。 2.4.用户侧故障 馈线自动化处理过程:如图所示区间出现故障时,断路器S1保护动作跳闸,主站根据S1的保护动作及开关分闸信号,启动FA策略;主站根据A1、B1开关上送的过流告警信号,判定B1下游区域故障,完成故障定位;主站遥控断开B1开关,实现故障区域隔离;主站遥控合上S1,恢复上游供电,故障处理结束。 2.5.分支线故障 馈线自动化处理过程:如图所示区间出现故障时,断路器S1保护动作跳闸,主站根据S1的保护动作及开关分闸信号,启动FA策略;主站根据A1、A2、A3、B4开关上送的过流告警信号,判定B4下游区域故障,完成故障定位;主站遥控断开B4开关,实现故障区域隔离;主站遥控合上S1,恢复上游供电,故障处理结束。 2.6.本侧多点故障 馈线自动化处理过程:如图所示区间同时出现故障时,断路器S1保护动作跳闸,主站根据S1的保护动作及开关分闸信号,启动

  2、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。

  3、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。

  4、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将按照每个用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

  2023湖南张家界桑植县面向村(社区)党组织书记、村(居)委会主任招聘乡镇事业单位人员3人笔试备考试题及答案解析.docx

  原创力文档创建于2008年,本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接分享给其他用户(可下载、阅读),本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人所有。原创力文档是网络服务平台方,若您的权利被侵害,请发链接和相关诉求至 电线) ,上传者




上一篇:【48812】电流集中型馈线自动化pptx 下一篇:中国电网自动化行业:未来电网自动化行业地位将进一步提高